施工现场临时用电的基本规范
来源:金盛高空 时间:2018-5-22 点击:857

施工现场临时用电的基本规范

1、 临时用电工程应采用中性点直接接地的 380/220V 三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。
2、施工现场配电线路:
(1)必须采用绝缘导线;
(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;
(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;
(4)架空线路的导线截面一般场所不得小于 100m ㎡(钢线)或 16 m ㎡(铝线) , 跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于 16 m ㎡(钢线)或 25 m ㎡铝线;
(5)配电线路至配电装置的电源进线必须做固定连接,严禁做活动连接;
(6)配电线路的绝缘电阴值不得小于 1000Ω W;
(7)配电线路不得承受人为附加的非自然力。
3、施工现场采用配电线路架空敷设:
(1)采用专用电线杆,电线杆应坚固和绝缘良好;
(2)线杆挡距不小于 35m,挡距内无接头;
(3)线间距不小于 0.3m;
 (4)架空高度不小于距地面 4m,距机动车道 6m;距暂设工程顶端 2.5m;距广播通讯线 路 1m;距 0.4KV 交叉电力线路 1.2m;距 10LV 交叉电力线路 2.5m;
 (5)相序排列,用单横担架设时为 L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时,上层横 为 L1、L2、L3 下层横担为 L1、N、PE。
4、施工现场用电缆敷设:
(1)电缆敷设采用直埋地或架空,严禁沿地面明设;
(2)埋地敷设深度不小于 0.6m,并须覆盖硬质保护层,穿越建(构)筑物、道路 及易受损伤场所时,须另加保护套瓷;
(3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定,电缆的****弧垂处距地不得小于 2.5m;
(4)电缆接头盒应设置于地面以上,并能防水、防尘、防腐和防机械损伤;
(5)在建工程内的临时电缆的敷设高度不得小于 1.8m。
5、施工现场用电设备的负荷线:
(1)应采用橡皮护套,铜芯软电缆;
(2)电缆的防护性能应与使用环境相适应;
(3)电缆芯线中有用作保护接零的黄/绿双色绝缘线;
(4)敷设应不受介质腐蚀和机械损伤;
(5)电缆无中间接头和扭结。
6、施工现场用三相互线接零保护系统的保护线要求:
(1)保护线(PE 线)的统一标志为黄/绿双色绝缘导线;
(2) PE 线应自专用变压器, 发电机中性点处或配电室总配电箱电源进处的零线 (N 线)上引出;
(3)PE 线的截面应不小于所对应的工作零线截面,并满足机械强度要求,与电气 设备相接的 PE 线应为截面不小于 2.5 ㎡的多股绝缘铜线。
7、施工现场用机械设备不带电的外露导电部分的保护接零要求:
(1)应做保护接零的机械设备;
①电机、变压器、电焊机的金属外壳;
②配电屏控制屏的金属框架;
③配电箱、开关箱的金属箱体;
④电动机械和手持电动工具的金属外壳;
⑤电动设备传动装置的固定金属部件;
⑥电力线路的金属保护壳和敷线钢索;
⑦起重机轨道;
⑧电力线杆上电气装置的金属外壳和金属支架;
⑨靠近带电部分的金属围栏和金属门等。
(2)可不做保护接零的情况:
①安装在配电屏、控制屏金属框架以及配电箱开关箱的金属箱体上,并能保证金属 性连接的电器、仪表的金属外壳;
②安装在发电机同一固定支架上的用电设备的金属外。
(3)施工现场保护接零的连接规定:
①保护接零线必须与 PE 线相连接,并与工作零线(N 线)相隔离;
②自备发电机组电源与外电线路电源联锁,并与之相五线制接零保护系统联锁,严 禁并列运行。
8、施工现场用电设备的要求:
①符合用电设备不带电的外露导线部分保护接零规定;
②保护外壳完备;
③绝缘电组值不小于,异涉电动机的定子冷态 2MΩ ,定子热态 0.5MΩ ,转子冷态 0.8 MΩ ,转子热态 0.15 MΩ ;手持电动工具,Ⅰ类 2 MΩ ,Ⅱ类 7 MΩ ,Ⅲ类 10 MΩ ,
④设备周围不得堆放易燃、易爆物。
9、施工现场用配电屏(盘、箱)和开关箱的设置与使用:
(1)动配电和照明配电盘(箱)宜分开设置,如合置于一屏(盘、箱)中时,应 分路设置。
(2)配电箱、开关箱的箱体应用铁质或优质绝缘材料制作,并能防水、防尘;
(3)配电屏(盘、箱)和开关箱应装设电源隔离开关(含分路隔离开关) 、短路保 护器、过载保护电器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应;
(4)开关箱实行“一机一闸制” ,不得设置分路开关;
(5) 配电屏 (盘、 箱) 和开关箱中必须设置漏电保护器, 其选择应符合国家 GB6829 的要求。
(6)配电屏(盘)和总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于 30MA,额 定漏电动作时间应大于 0.1S,但其乘积应小于 20MA?S,并应装设电压表,电流表 和电度表。
(7)开关箱中的漏电保护器,对一般场所,额定动作电流不大于 30MA,动作时间 小于 0.1S;对潮湿和有腐蚀介质场所,额定动作电流不大于 15MA,时间小于 0.1S.
(8)屏(盘) 、箱应作名称、用途、分路标记,箱门配锁,停止作业时断电上锁, 箱内不得直接按其他用电设备,不得放置杂物,更换熔体时,不得使用代用品。
(9)维修人员必须是专业电工并必须使用绝缘电工器材,维修时,维修点的前一 级电源开关必须分闸断电,并悬挂醒目的停电标牌;
(10) 配电屏 (盘、 箱) 开关箱周围应有宽度不小于 1M 的通道, 并不得堆放杂物, 不得有灌木杂草,液体浸溅,物体打击,强烈振动和热源烘烤,严禁存放易燃、易 爆物和腐蚀介质。
(11)屏(盘)箱必须安装牢固,移动式配电(开关)箱必须装设在坚固稳定的支 架上,严禁置于地面。
10、施工现场配电室和控制室的基本要求及规定:
(1)应靠近电源并设立无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质和无振动的地方。
(2)应自然通风,并有防雨雪、防动物进入措施。
(3)配电室的建筑物的耐火等级不应低于 3 级,室内应配置消防用品。
(4)配电室内必须保持规定的操作,维修通道光度,保持清洁,严禁设置杂物, 门应外开,并配锁。
11、施工现场照明供电要求:
(1)一般场所的照明电压为 220V;
(2)地下室、高温、有导电粉尘和狭窄的场所,照明电压应不大于 36V;
(3)潮湿和易触及照明线路的场所,照明电压不大于 24V;
(4)特别潮湿、导电良好的地面、金属容器内,照明电压不大于 12V;和灯电压 不大于 36V;
(5)照明变压器应为双绕组型,严禁使用自耦变压器;
(6)正常环境下照明器选用开启型,潮湿环境下选用密闭防水型,易燃、易爆选 用防爆型。
12、施工现场防雷接地要求:
(1)配电室和总配电箱进、出线处应设阀型避雷器或将其架空,进、出线处绝缘 子铁脚作防雷接地。
(2)防雷接地的电阻值不大于 3Ω 。
(3)当施工现场与外电线路去同一供电系统时,电气设备应根据当地规定作保护 接零或接地,不得一部分设备采用保护接零,而另一部分设备采用保护接地。
(4)施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。
(5)作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。
(6)保护零线的每一重复接地电阻值应不大于 10Ω ,塔吊的重复接地电阻值不应 大于 4Ω 。
13、施工现场使用电设备 5 台以上或用电设备在 50KW 以上时,应编制临时用电施 工组织设计;5 台和 50KW 以下时,应编制安全用电技术措施和用电防火措施。

 