防火封堵的施工要求及验收
来源:金盛高空 时间:2018-10-17 点击:598
一、防火封堵的一般要求
    (1) 设计中所采用的建筑防火封堵材料必须经过国家有关消防产品质量监督检测中心认证合格。防火封堵的生产商对封堵用料, 施工质量进行技术指导和培训。
    (2) 建筑内楼板、防火分隔墙体上的贯穿孔口及其缝隙应采用防火封堵材料封堵, 并应达到原构件的耐火时间和防止烟气和火焰穿过。
    (3) 防火封堵材料应根据缝隙位置、大小和贯穿物等具体情况选用相适应的有机或无机封堵材料。必要时, 还应与其他封堵材料配合使用。
    (4) 防火封堵后, 封堵材料应能与该构件共同工作, 并达到相应分隔构件的耐火极限要求。
    (5) 建筑设计中所选用的防火封堵材料应与建筑内的使用温度、湿度等环境条件相适应。
    (6) 对于可燃、易燃液化、储罐或储罐区, 管道穿过防火堤及隔堤处应采用非燃材料严密封闭。
    (7) 防火卷帘与楼板、梁和墙、柱之间的空隙应采用防火材料填塞密实。
    (8) 建筑中的墙头缝、墙间缝、楼板与墙体、楼板与楼板之间的缝隙等部位宜采用防火材料封堵密实。
    (9) 建筑物中的结构缝隙封堵设计应考虑建筑变形和震动、热应力、荷载等影响, 选用相适应的材料, 并应保持本身结构的稳定性。
二、 一般规定
    建筑防火封堵施工应按设计文件和有关产品的技术说明进行。建筑防火封堵施工人员应经过专业技术培训, 持证上岗。施工前对封堵材料应逐一进行查验规格、型号、数量及出厂检验报告和合格说明, 并作详细记录。施工过程中对隐蔽工程应在封闭前由建设、监理等单位检查认可, 并做好隐蔽工程施工记录。
三、贯穿部位防火封堵
    (1) 不燃材料贯穿孔的防火封堵用相当于穿过分隔体耐火极限的灰沙等无机材料将贯穿物周围的孔洞填充。孔洞较大时应作配筋处理, 使其填充部分与分隔体具有相同的强度。缝隙用软性的不燃材料或沙浆严密填实。水平分隔体贯穿部位缝隙较大且采用非固化不燃材料时, 应用与分隔体相同耐火极限的防火板在底部衬托, 防火板的固定应满足同样的耐火极限及强度要求。表面应平整, 填充物应牢固, 并在规定的温度作用下不会脱落。
    (2) 电缆贯穿孔的防火封堵应严格按相关要求, 用灰沙或混凝土填充穿孔, 其余部分孔隙应用软性受热膨胀型的防火堵料严密封堵。贯穿孔面积较大时应作配筋处理或采用与分隔体相同耐火极限的防火板在底部衬托, 其结构强度不得低于分隔体。电缆有桥架保护时, 应拆除桥架盖板, 将防火堵料填塞至电缆, 并不得有任何缝隙。软性防火堵料两面应分别用大于其面积的防火板翻盖, 防火板与分隔体之间应用高强度螺丝钉紧固连接。用阻火包进行封堵时, 施工前应整理电缆, 检查阻火包有无破损, 施工时, 在电缆周围宜裹一层有机防火堵料, 将阻火包平服地嵌入电缆空隙中, 阻火包交叉堆砌, 保证牢固平整。
    (3) 对塑料管道贯穿孔进行防火封堵时, 分隔体内预埋阻火圈的, 塑料管道敷设后, 将贯穿部位的孔隙用沙浆或防火泥严密封堵。阻火圈非预埋的, 应将贯穿部位的孔隙用沙浆或防火泥严密封堵, 并在易受火灾威胁部位安装阻火圈。阻火圈安装应牢固, 并在规定温度作用下不会脱落。
四、 结构缝防火封堵
    结构缝应用塑性的防火材料严密填塞, 并固定牢固。分隔体底部做衬托时, 其防火性能及固定方式应能满足与分隔体相同的耐火极限。水平分隔体外露部分应采用足够载重负荷的不燃材料翻盖。
五、消防验收
    (1) 施工单位向建设单位提交防火封堵竣工报告、隐蔽工程记录、防火材料出厂检验报告和质量合格报告、施工现场质量查验结果等资料。建筑防火封堵验收应由建设单位组织设计、施工、监理单位的技术人员进行, 并在验收结论记录上签名盖章。
    (2) 现场检查, 防火封堵应符合以下要求: 防火封堵后, 表面无明显的缺口、裂缝和脱落现象; 防火隔板安装牢固, 无缺口、缝隙, 外观平整美观; 有机防火堵料封堵应牢固严实, 无漏光、漏风、龟裂, 无脱落现象, 表面应平整光洁, 不得有粉化、硬化、开裂等缺陷; 无机防火堵料在无表面支撑时, 外观应平整光洁, 无干缩裂缝, 无混合不均匀现象。电缆之间及周边的缝隙应紧密封堵; 防火密封胶表面光滑无干缩, 无裂缝, 并确保缝隙表面不脱落; 阻火包的堆砌应密实牢固, 对侧以不透光为合格, 外观要整齐; 自粘性防火包带按叠加一半的规定均匀缠绕, 不应有松开现象; 阻火圈应按规定要求安装牢固。
    (3) 公安消防监督机构验收时, 可与工程整体验收同步进行, 并按各分项数量的5% 进行抽查。各分项数少于等于5 处时应全部检查验收, 符合有关规定要求的为合格, 否则为不合格。
 