烟气监测平台技术规范
来源:金盛高空 时间:2019-1-8 点击:601

一、烟气检测平台技术标准:

1、位于固定污染源排放控制设备的下游;
2、不受环境光线和电磁辐射的影响;
3、烟道振动幅度尽可能小;
4、安装位置应避免烟气中水滴和水雾的干扰;
5、安装位置不漏风;
6、安装烟气 CEMS 的工作区域必须提供永久性的电源,以保障烟气 CEMS 的正常运行;
7、采样或监测平台易于人员到达,有足够的空间,便于日常维护和比对监测。当采样平台设置在离地面高度≥5 米的位置时,应有通往平台的 Z 字梯/旋梯/升降梯;
8、为室外的烟气 CEMS 装置提供掩蔽所,以便在任何天气条件下不影响烟气 CEMS 的运行和不损害维修人员的健康,能够安全地进行维护。安装在高空位置的烟气 CEMS 要采取措施防止发生雷击事故,做好接地,以保证人身安全和仪器的运行安全。
9、 应优先选择在垂直管段和烟道负压区域。
10、 测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。 对于颗粒物 CEMS, 应设置在距弯头、 阀门、 变径管下游方向不小于 4 倍烟道直径,以及距上述部件上游方向不小于 2 倍烟道直径处; 对于气态污染物 CEMS,应设置在距弯头、 阀门、 变径管下游方向不小于 2 倍烟道直径,以及距上述部件上游方向不小于 0.5 倍烟道直径处。对矩形烟道, 其当量直径D=2AB/(A+B), 式中 A、 B 为边长。 当安装位置不能满足上述要求时, 应尽可能选择在气流稳定的断面,但安装位置前直管段的长度必须大于安装位置后直管段的长度。在烟气 CEMS 监测断面下游应预留参比方法采样孔,采样孔数目及采样平台等按GB/T16157 ? 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法?要求确定, 以供参比方法测试使用。在互不影响测量的前提下,应尽可能靠近。
11、为了便于颗粒物和流速参比方法的校验和比对监测,烟气 CEMS 不宜安装在烟道内烟气流速小于 5m/s 的位置。
12、火电厂湿法脱硫装置后未安装烟气 GGH(气-气换热器) 的烟道内, 由于水份的干扰,颗粒物 CEMS 无法准确测定其浓度,颗粒物 CEMS 可安装在脱硫装置前的管段中。
 二、烟气检测平台位置符合国家《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》HJ/T75-2007标准相关规定。平台爬梯选用旋转爬梯或Z字型爬梯,爬梯的宽度范围为不小于900mm,爬梯与水平面夹角角度不得大于45°。

三、取样孔

1、采样孔内径不小于80mm,采样孔伸出烟道壁外不锈钢管长不大于50mm,不使用时应用盖板、管堵或管道帽封闭。
2、点测量 CEMS 的测量点位应符合下列条件之一:
2.1颗粒物 CEMS 的测量点位离烟道壁的距离不小于烟道直径的 30%,气态污染物 CEMS、氧气 CMS 以及流速 CMS 的测量点位离烟道壁距离不小于 1 米;
2.2位于或接近烟道断面的矩心区。
3、 线测量 CEMS 的测量点位应符合下列条件之一:
3.1颗粒物 CEMS 的测量点位所在区域离烟道壁的距离不小于烟道直径的 30%,气态污染物 CEMS、 氧气 CMS 以及流速 CMS 的测量点位离烟道壁距离不小于 1 米;
3.2中心位于或接近烟道断面的矩心区;
3.3测量线长度大于或等于烟道断面直径或矩形烟道的边长。

四、采样平台

1、为便于CEMS的维护、运行和标准分析方法取样比对,需设置永久、安全、便于采样、测试的操作平台。操作平台宽度(平台外侧至烟囱/烟道的距离)与长度应能保证标准分析方法采样枪正常方便操作。操作平台与地面之间应易安全通行,当设置之字形楼梯、分段爬梯时,爬梯宽度应不小于0.9米。采样平台为检测人员工作而设置,应有足够的工作面积使工作人员安全、方便的操作。平台面积不应小于4.5㎡,并应设置不低于1.2米的护栏,和100mm的挡脚板,平台设计宽大于1.5米,长3米弧形设计安装,便于现场操作,符合标准相关要求。
2、取样设备上部应装设防雨罩,避免恶劣天气对检测设备造成损坏。
3、监测平台上安装220v三相电源插座4个,便于现场检测设备电源需求。
4、人工取样平台底部脚踏部分要防滑、防坠物、不能存在积水结冰。

 